정원 물 속에 전기 배선 하는 것은 어떻게 해야지 제일 안전한 가요

정원 연못 비슷한 곳에 전기 배선을 하려고 하는데요 아무래도 물속이다 보니 전기에 민감 한데요. 이런 곳에 전기 배선 하려면 어떤 것을 주의해야 되는지 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    정원 연못 같은 물속에 전기 배선을 설치할 때는 안전이 가장 중요합니다. 먼저, 방수 등급이 높은 전선과 커넥터를 사용하는 것이 필수적입니다. IP68 등급 이상의 제품을 사용하면 물속에서의 안전성을 높일 수 있습니다. 또한, 지락 차단기 같은 안전장치를 설치해 누전 발생 시 신속하게 전원을 차단할 수 있게 해야 합니다. 마지막으로, 모든 작업은 반드시 전원 차단 상태에서 진행하고, 전문가의 도움을 받는 것이 안전을 보장할 수 있는 가장 확실한 방법입니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    정원 물 속에 전기 배선을 할 때는 수중용 방수 케이블을 사용하고, 전기 설비를 반드시 누전차단기와 연결하여 누전 발생 시 자동으로 전원을 차단하도록 해야 합니다!

    또한 모든 전기 연결 부위는 밀폐된 방수함에 보관하여 물이 침투하지 않도록 하고, 전선의 설치는 전문가에게 의뢰하여 안전성을 확보하는 것이 중요합니다~!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.


    안녕하세요 예를 들어서 수중 펌프 같은 기계가 하수구 안에 있다면 펌프 내부에 전원 연결단과 바깥으로 빠지는 선은 자체적으로 방수 작업을 잘 해 놔야 합니다 그리고 연결선을 수면 위로 빼야 되는데이 결선을 안정적으로 해야 합니다 보통 고무 테이프 그리고 수축 연결 단자를 통해서 이중 삼중으로 테이핑 처리를 하고 있습니다 가장 안정적인 것은 결선을 하지 않고 한 번에 수면 위로 나와야 합니다


  • 안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.

    절연이 되게끔 잘 유지하고, 배관을 튼튼히 만든다음, 접지를 잘 연결해준다면 안전하게 사용할 수 있습니다. 배선만 하지마시고, 배관을 활용해야 하며,

    절연테이프나 절연물질로 잘 연결해주시는 것이 좋습니다.