전기설비에서 PLC의 통신 상태는 정상인데 HMI의 일부 데이터만 갱신되지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비를 점검할 때 PLC와 HMI 사이의 통신 상태는 정상으로 표시되는데 화면에 나타나는 일부 데이터가 이전 값에서 바뀌지 않는 경우가 있습니다. 통신이 정상이라면 모든 데이터도 실시간으로 갱신되어야 할 것 같은데, 특정 화면이나 특정 항목에서만 이런 현상이 발생하는 이유가 궁금합니다. 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 원인을 좁힐 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC와 HMI 사이의 통신 연결이 정상이어도 개별 데이터의 주소 설정이나 데이터 형식이 잘못되면 일부 항목만 갱신되지 않을 수 있습니다. HMI 태그가 잘못된 PLC 주소를 참조하거나 데이터 형식이 일치하지 않는 경우, 화면 갱신 주기가 너무 길게 설정된 경우, 특정 화면에서만 데이터 읽기 설정에 문제가 있는 경우가 대표적입니다. 또한 PLC 프로그램에서 해당 데이터 값을 갱신하는 조건이 충족되지 않을 수도 있습니다. 따라서 문제가 발생한 항목의 태그 주소와 데이터 형식, 화면 갱신 설정을 확인하고 PLC 내부의 실제 데이터 값과 HMI 표시값을 비교해 원인을 구분하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변