전동기 기동 시 조명이나 다른 설비의 전압이 순간적으로 낮아지는 이유는 무엇인가요?

대형 전동기가 기동할 때 주변 조명이 순간적으로 어두워지거나 다른 전기설비의 전압이 낮아지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 전동기가 기동하는 순간 정상 운전보다 큰 전류를 소비하기 때문이라고 하는데, 전압 강하가 발생하는 원인과 설비에 미치는 영향은 무엇인가요? 또한 이를 줄이기 위해 어떤 대책을 적용할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐르기 때문에 전원 계통과 배선의 임피던스에 의해 전압 강하가 발생할 수 있습니다. 전압이 크게 떨어지면 다른 설비의 오동작이나 전동기의 기동 실패로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 기동 시 전압과 전류, 변압기 용량, 케이블 굵기와 길이를 확인해야 합니다. 필요하면 소프트스타터나 인버터를 적용하거나 기동 방식을 변경해 기동전류를 줄일 수 있습니다.