로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전압강하가 순간적으로 발생하면 어떤 문제가 생길 수 있나요?

공장이나 역사에서 대형 전동기가 기동하거나 부하가 급격히 증가하면 순간적으로 전압이 떨어질 수 있습니다. 이러한 순간 전압강하가 제어기기와 전동기에 어떤 영향을 주며, 원인을 확인할 때 무엇을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    순간 전압강하가 발생하면 접촉기 코일이 떨어지거나 PLC와 제어기기가 재부팅될 수 있으며, 전동기의 기동 토크도 감소할 수 있습니다. 원인을 확인할 때는 전압이 떨어지는 시점과 부하 전류를 함께 측정하고, 전원 용량과 케이블 굵기, 접속부 상태를 점검해야 합니다. 대형 부하의 기동 방식이나 전원 계통의 용량을 개선하면 문제를 줄일 수 있습니다.

    채택 보상으로 278베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    순간 전압강하가 발생하면 PLC, 센서, 접촉기 등이 오동작하거나 전원이 순간적으로 끊길 수 있습니다. 전동기는 토크가 감소해 회전속도가 떨어지고, 심한 경우 정지하거나 보호장치가 작동할 수 있습니다. 원인은 대형 전동기의 기동전류, 순간적인 부하 증가, 전원 계통의 단락 사고, 케이블이나 접속부의 전압강하 등이 있을 수 있습니다. 원인을 확인할 때는 전압 기록계로 발생 시점과 지속시간을 확인하고, 전동기 기동전류와 변압기 용량, 케이블 굵기 및 접속 상태를 점검 합니다.