전기설비의 전압 강하가 심하면 접촉기와 릴레이가 오동작하는 이유는 무엇인가요?

전기설비에서 전원 전압이 순간적으로 떨어지면 전동기뿐 아니라 접촉기와 릴레이 같은 제어기기도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 특히 코일에 공급되는 전압이 부족하면 접점이 불안정하게 움직이거나 설비가 정지할 수 있습니다. 전압 강하가 제어기기에 미치는 영향은 무엇이며, 점검 시 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압이 낮아지면 접촉기와 릴레이 코일의 흡입력이 감소해 접점 떨림이나 불필요한 차단이 발생할 수 있습니다. 전원 용량 부족과 배선 길이, 접속 불량 및 대형 부하의 기동이 주요 원인입니다. 코일 양단 전압을 작동 순간에 측정하고 제어전원 공급 상태와 단자 접속을 확인해야 합니다.