오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 전자접촉기의 코일에 서지 억제기를 설치하는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 전자접촉기를 정지시키는 순간 PLC나 주변 제어기기에 순간적인 오동작이 발생하는 경우가 있습니다. 접촉기의 코일은 정상적으로 동작하고 있는데도 이런 현상이 나타날 수 있다고 들었습니다. 코일의 전원을 차단할 때 발생하는 전압이 주변 제어회로에 영향을 줄 수 있는지, 이를 줄이기 위해 어떤 장치를 사용하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전자접촉기의 코일은 유도성 부하이므로 전원을 차단할 때 코일에 저장된 에너지가 순간적인 역기전력으로 나타날 수 있습니다. 이 전압이 제어회로나 PLC 출력에 영향을 주면 오동작이나 접점 손상의 원인이 될 수 있습니다. 이를 줄이기 위해 코일 정격과 전원 종류에 맞는 서지 억제기, 다이오드 또는 RC 스너버 등을 사용할 수 있습니다. 다만 직류 코일과 교류 코일은 적용 가능한 억제 방식이 다르므로 코일 전압과 제조사 권장 사양을 확인해 선정해야 합니다.