오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 단상 변압기의 2차측 전압은 정상인데 부하를 연결하면 전압이 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

제어전원용 변압기를 점검했을 때 부하를 연결하지 않은 상태에서는 2차측 전압이 정상적으로 측정되지만, 실제 제어기기나 코일을 연결하면 전압이 크게 떨어지는 경우가 있습니다. 변압기 자체의 고장인지, 부하에서 과도한 전류를 소비하는 것인지 판단하기 어렵습니다. 변압기의 용량 부족이나 권선 이상, 배선 접촉저항 등이 이런 현상에 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 무부하 전압이 정상이어도 부하를 연결했을 때 전압이 크게 떨어진다면 변압기의 용량 부족이나 내부 임피던스, 부하의 과전류 또는 배선 접속 상태를 확인해야 합니다. 특히 접속부의 접촉저항이 크면 해당 부분에서 전압강하와 발열이 발생할 수 있습니다. 먼저 부하 연결 전후의 2차측 전압과 부하전류를 비교하고, 변압기의 정격용량 및 부하의 소비전류가 적절한지 확인하는 것이 좋습니다. 필요하면 전원을 차단한 뒤 단자 체결상태와 배선 상태를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변