전동기 기동 시 조명 밝기가 순간적으로 어두워지는 이유는 무엇인가요?

대형 전동기가 기동할 때 같은 전원 계통에 연결된 조명이 순간적으로 어두워지는 현상이 발생할 수 있습니다. 전동기가 정상적으로 기동하고 차단기도 동작하지 않는데 조명 밝기가 변하는 이유는 무엇인가요? 이러한 현상이 단순한 순간 전압강하인지, 전원 계통에 문제가 있는 상황인지 판단하기 위해 어떤 항목을 측정해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 기동전류를 소비하므로 전원 계통의 임피던스에 의해 순간적인 전압강하가 발생할 수 있습니다. 이때 같은 계통에 연결된 조명도 전압 변화의 영향을 받아 일시적으로 어두워질 수 있습니다. 현장에서는 기동 전후의 전압 변화와 전동기 기동전류, 배선 용량 및 변압기 부하율을 확인해야 합니다. 전압강하가 심하거나 반복적으로 발생한다면 기동 방식과 전원 계통의 용량을 검토하고, 필요한 경우 전기설비 담당자가 개선 대책을 마련해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    대형전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐르게 됩니다. 이 때 전원 계통의 임피던스 때문에 순간적인 전압강하가 발생해 조명이 어두워질 수 있습니다. 특히 전원 용량이 부족하거나 전원 케이블이 길고 가늘면 전압강하가 더 커질 수 있습니다. 원인을 확인하기 위해서는 전동기 기동 전후의 전압 변화, 기동전류, 전압 강하 지속시간, 3상 전압 불평형 등을 확인해 보시기 바랍니다.