전동기 기동 시 차단기가 트립되지 않는데도 조명이 순간적으로 어두워지는 이유는 무엇인가요?

대형 전동기가 기동하는 순간 주변 조명이 잠깐 어두워졌다가 정상 밝기로 돌아오는 경우가 있습니다. 차단기가 트립되지 않더라도 이런 현상이 발생하는 이유는 무엇인가요? 전원 계통의 문제인지, 전동기의 기동 방식과도 관련이 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 기동전류를 소비하므로 전원 계통에 순간적인 전압강하가 발생할 수 있습니다. 전원 변압기의 용량이 부족하거나 배선 임피던스가 크면 전압강하가 더 커질 수 있습니다. 현장에서는 기동 전후의 전압 변화와 전동기 기동전류, 다른 부하의 동시 운전 여부를 확인해야 합니다. 전압강하가 크거나 반복적으로 발생하면 기동 방식과 전원 계통의 용량을 함께 검토해야 합니다.