오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 절연변압기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 점검이나 특정 장비의 전원 공급에 절연변압기를 사용하는 경우가 있습니다. 일반 변압기와 외형은 비슷하지만 1차측과 2차측 사이에 전기적인 직접 연결이 없도록 구성한다고 합니다. 절연변압기를 사용하면 감전 위험이 줄어드는 원리와 사용 시 주의해야 할 점이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연변압기는 1차 권선과 2차 권선이 전기적으로 분리되어 있어 1차측 전원과 2차측 회로 사이에 직접적인 도전 경로가 형성되지 않습니다. 따라서 2차측의 한 도체만 대지에 접촉하는 상황에서는 일반적인 접지전원 회로와 다른 감전 경로가 형성될 수 있어 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 2차측 두 도체를 동시에 접촉하거나 별도의 접지 경로가 형성되면 감전될 수 있으므로 무조건 안전한 것은 아닙니다. 사용 목적에 맞는 보호조치와 안전기준을 함께 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연변압기는 1차측과 2차측을 전기적으로 직접 연결하지 않고 자기유도 작용을 통해 전력을 전달하는 장치 입니다. 이 구조 덕분에 전원 측과 부하 측 사이의 직접적인 전기적 연결을 끊어 감전 위험을 줄일 수 있습니다. 일반적으로 절연변압기의 2차측은 대지와 절연되어 있어, 사람이 2차측 전선 한 가닥에 접촉하더라도 대지를 통한 전류 경로가 쉽게 형성되지 않습니다. 따라서 일반적인 전원 공급 방식보다 감전 위험을 낮출 수 있습니다. 다만, 2차측의 두 전선을 동시에 만지거나 절연이 손상된 상태에서는 다른 전선과 접촉하게 되면 감전이 될 수 있습니다. 절연변압기를 사용한다고 해서 감전 위험이 완전이 없어지는 것은 아니죠.