전동기 전원 차단 후에도 제어반의 운전 표시등이 잠시 켜져 있는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기 전원 차단기를 내렸는데도 제어반의 운전 표시등이나 상태 표시가 잠시 유지되다가 꺼지는 경우가 있습니다. 전원이 차단되었다면 표시등도 즉시 꺼져야 할 것 같지만, 제어회로에 별도의 전원 공급장치가 있거나 PLC와 HMI가 상태 정보를 일정 시간 유지할 수도 있다고 합니다. 반면 접촉기 보조접점이나 표시회로의 배선 상태 때문에 실제 운전 상태와 표시가 다르게 나타날 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 현상이 정상적인 제어회로 구성 때문인지 이상인지 구분하려면 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 주회로의 차단기를 내려도 제어회로 전원이 별도로 공급되는 구조라면 PLC와 표시등이 계속 켜져 있을 수 있습니다. 또한 PLC나 HMI가 마지막 상태를 잠시 표시하거나 통신 갱신 주기에 따라 실제 상태와 표시 사이에 시간 차이가 생길 수도 있습니다. 먼저 회로도를 확인해 주회로와 제어회로의 전원 공급 경로가 분리되어 있는지 살펴보고, 표시등이 어떤 접점이나 PLC 출력에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 표시가 꺼지기까지 걸리는 시간을 기록하고 실제 접촉기 상태 및 PLC 입력 상태와 비교하면 표시 지연인지 접점 이상인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 다만 표시등이 꺼졌다고 해서 모든 회로가 무전압 상태라는 의미는 아니므로 작업 전에는 해당 회로의 전원을 확인하고 검전 절차를 거쳐야 합니다.

    채택 보상으로 286베리 받았어요.