전기설비에서 계전기의 동작시간을 고려해 보호협조를 설정하는 이유는 무엇인가요?

배전설비에서 사고가 발생했을 때 사고 지점과 가까운 차단기가 먼저 동작하고 상위 차단기는 가능한 한 유지되도록 보호협조를 구성한다고 배웠습니다. 이를 위해 계전기의 동작시간에 차이를 두기도 하는데, 모든 보호장치를 최대한 빠르게 동작시키는 것이 더 안전하지 않은지 의문이 생겼습니다. 보호계전기의 동작시간에 차이를 두는 이유가 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모든 보호장치가 동시에 빠르게 동작하면 사고가 발생한 구간보다 상위 설비까지 함께 정전될 수 있습니다. 따라서 하위 보호장치가 먼저 사고를 제거할 수 있도록 상위 보호장치에 일정한 시간 여유를 두는 방식으로 보호협조를 구성합니다. 이렇게 하면 사고가 발생한 부분만 선택적으로 차단하면서 나머지 설비의 전원은 유지할 수 있습니다. 다만 너무 큰 시간차를 두면 사고설비가 오래 방치될 수 있으므로 계전기의 동작특성과 차단기 특성을 종합해 적절하게 설정해야 합니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.