터보식 냉동기의 응축기와 관련된 질문인데요?

가을이라서 냉동기 가동은 하지 않고 전원만 투입된 상태입니다. 어제부터 응축기에러가 뜨는데요. 고압 16kg/cm^2이 뜨고 온도가 60도인데요. 리셋후 주차단기 올리면 또 알람이 뜹니다. 원인이 뭘까요? 메인보드 고장일까요? 아니면 특정 부품이 고장일까요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    터보식 냉동기 응축기 에러의 원인에 대해 설명해 드리겠습니다.

    고압스위치 오작동

    • 고압 스위치 자체의 문제일수도 있으며 설정 값과 작동 상태를 점검해 보시기 바랍니다.

    압력 센서 오류

    • 실제 압력과 다르게 센서가 잘못된 값을 읽고 있을 수 있습니다.

    • 압력 센서의 작동 여부를 확인해 보시기 바랍니다.

    냉매 과충전

    • 냉동기가 가동되지 않은 상태에서도 높은 압력이 유지되는 것은 냉매가 과충전되었을 가능성이 있습니다.

    • 전문가의 도움을 받아 냉매량을 점검하고 필요시 조절해보세요

    응축기 팬 문제

    • 응축기 팬이 작동하지 않아 열 발산이 제대로 이루어 지지 않을 수 있습니다.

    • 팬의 작동 상태를 확인하고 필요시 수리나 교체를 고려해보시기 바랍니다.

    제어 푀로문제

    • 메인보드나 제어 회로의 문제로 잘못된 신호가 전달 될 수 있습니다.

    • 전기 회로와 연결 상태를 점검해 보세요

    밸브 고착

    • 장기간 미사용으로 인해 밸브가 고착되어 있을 수 있습니다.

    • 밸브의 상태를 확인하고 필요시 정비해보세요

    위에 설명해 드린 문제들은 복잡하고 전문적인 지식이 필요할 수 있습니다.

    전문 기술자의 도움을 받아 정확한 진단과 조치를 받는것이 좋습니다.

    특히 냉매 관련 작업은 반드시 자격을 갖춘 전문가가 수행해야 합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박온 전문가입니다.

    응축기에서 고압 경고가 뜨고 온도가 60도라는걸 봐선 여러 가지 원인이 있을 수 있겠는데, 일단 압력 센서가 잘못된 값을 감지하고 있을 가능성이 있어요. 냉매가 누출되거나 시스템에 문제가 있을 수도 있습니다. 또 팬이나 냉각 장치가 제대로 작동하지 않으면 열이 쌓여 고온이 발생할 수 있죠. 메인보드 고장가능성도 있구요.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    응축기 에러가 발생하고 고압이 16kg/cm^2, 온도가 60도인 경우 여러가지 원인이 있을수 있습니다. 첫째, 응축기 팬의 고장이나 냉각이 제대로 이루어지지 않아 압력이 상승할 수있습니다. 둘째, 응축기 내부의 냉매가 부족하거나 누수가 발생했을 가능성도 있습니다. 셋째, 압력 센서나 온도 센서의 오작동으로 잘못된 신호가 전송될수있습니다.

    메인보드 고장의 원인일 가능성은 낮지만, 전자부품의 문제로도 알람이 발생할수있습니다. 따라서 먼저 팬의 작동 여부와 냉매 상태를 점검하고, 센서의 정상 작동을 확인하는것이 필요합니다. 문제가 지속된다면 전문가의 점검을 받는것이 좋습니다.