전기판넬에서 냉각팬이 고장나면 내부 부품에 어떤 영향이 있나요?

제어반이나 인버터 판넬 내부에는 열을 빼기 위한 냉각팬이 설치되어 있는 경우가 많습니다. 그런데 냉각팬 하나가 정지해도 당장은 PLC나 인버터가 정상적으로 동작하는 경우가 있습니다. 이런 상태로 계속 운전하면 단순히 판넬 내부 온도만 올라가는 것인지, 전자부품의 수명이나 고장에도 직접적인 영향을 주는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    판넬 냉각팬이 정지하면 내부의 열이 제대로 배출되지 않아 제어기기와 전력기기의 온도가 상승할 수 있습니다. 특히 인버터나 전원장치처럼 자체적으로 열이 많이 발생하는 장치는 높은 온도가 지속되면 냉각성능 저하나 부품 수명 감소로 이어질 수 있습니다. 당장 고장이 발생하지 않더라도 장시간 방치하면 문제가 커질 수 있으므로 팬의 회전상태와 필터 막힘 여부를 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.