하수처리장에서 방류수의 전기전도도가 높아지면 어떤 원인을 의심해야 하나요?

하수처리장의 방류수 수질을 확인하다 보면 다른 항목에는 큰 변화가 없는데 전기전도도만 평소보다 높게 측정되는 경우가 있습니다. 전기전도도는 물속에 녹아 있는 이온의 영향을 받는다고 알고 있는데, 하수처리 과정에서 전기전도도가 높아지는 원인은 무엇인가요? 단순히 염분이 증가한 것인지, 약품 투입이나 유입수 변화와도 관련이 있는지 궁금하며 현장에서 어떤 항목을 함께 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    전기전도도는 물속에 녹아 있는 이온의 농도와 종류에 영향을 받으므로 방류수의 전기전도도가 높아졌다면 유입수의 염류 증가, 산업폐수 유입, 세정수 유입 또는 약품 투입에 따른 이온 증가 등을 의심할 수 있습니다. 또한 수온이 높아지면 전기전도도 측정값도 일반적으로 증가하므로 온도 보정 여부를 확인해야 합니다. 현장에서는 유입수와 방류수의 전기전도도, 수온, pH, 유입 경로 및 약품 투입 이력을 비교하는 것이 좋습니다. 전기전도도만으로 특정 오염물질을 확정할 수는 없으므로 필요하면 별도의 수질 분석을 진행해야 합니다.