안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
리크시험은 다음과 같습니다.
검출부의 시험용 레버를 DL 위치로 이동
P2 단자 공기관을 분리하고 검출부 P2 위치에 테스트펌프 접속
공기 서서히 주입하면서 리크구멍의 공기누설상태 점검
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
공기관식 차동식 분포형 감지기의 리크 시험은 주로 시스템의 누설 여부를 확인하기 위해 수행됩니다. 먼저, 공기관의 양 끝을 밀폐한 후 일정한 압력을 가합니다. 그 후, 일정 시간 동안 압력의 변화가 있는지 관찰합니다. 압력이 감소하면 누설이 발생하고 있는 것이므로 공기관의 연결 부위나 파손 부위를 점검해야 합니다. 리크가 발견되면, 문제 부위를 수리하거나 교체하여 시스템의 안정성을 확보하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
공기관식 차동식 분포형 감지기의 리크 시험은 시험장비를 준비하고, 정해진 압력을 가하여 압력 강하 여부를 확인, 리크 확인 으로 이루어집니다!
안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.
1. 압력 주입- 공기관 내부에 일정 압력(일반적으로 1000 Pa ~ 3000 Pa)을 가합니다. 이를 위해 테스트 전용 장비나 공기 주입기를 사용할 수 있습니다.
2. 압력 유지 - 주입한 압력을 일정 시간 동안 유지해야 합니다. 일반적으로 10분에서 15분 정도의 시간이 권장됩니다.
3. 압력 변화 확인- 시간이 지나면서 압력이 낮아지는지 확인합니다. 압력이 일정하게 유지된다면 누출이 없다는 의미이며, 압력이 감소하면 누출이 발생한 것으로 판단할 수 있습니다.
4. 누출 지점 확인- 만약 압력이 낮아진다면, 누출된 지점을 찾기 위해 공기관의 각 부위를 비눗물 등으로 확인합니다. 누출이 있는 경우, 공기가 빠져나가면서 비눗물이 거품을 생성하게 됩니다.
이 과정을 통해 공기관식 차동식 감지기의 리크 여부를 확인할 수 있으며, 화재 발생 시 정확하게 작동하도록 유지 보수하는 것이 중요합니다