아하
자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

차동식 분포형 감지기의 리크시험은 어떻게 하는지 그 방법에 대해 알고 싶습니다.

소방의 자동화재탐지설비의 감지기 중 공기관식 차동식 분포형 감지기의 리크시험은 어떻게 하는지 그 방법에 대해 알고 싶습니다..

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    리크시험은 다음과 같습니다.

    1. 검출부의 시험용 레버를 DL 위치로 이동

    2. P2 단자 공기관을 분리하고 검출부 P2 위치에 테스트펌프 접속

    3. 공기 서서히 주입하면서 리크구멍의 공기누설상태 점검

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    공기관식 차동식 분포형 감지기의 리크 시험은 주로 시스템의 누설 여부를 확인하기 위해 수행됩니다. 먼저, 공기관의 양 끝을 밀폐한 후 일정한 압력을 가합니다. 그 후, 일정 시간 동안 압력의 변화가 있는지 관찰합니다. 압력이 감소하면 누설이 발생하고 있는 것이므로 공기관의 연결 부위나 파손 부위를 점검해야 합니다. 리크가 발견되면, 문제 부위를 수리하거나 교체하여 시스템의 안정성을 확보하는 것이 중요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    공기관식 차동식 분포형 감지기의 리크 시험은 시험장비를 준비하고, 정해진 압력을 가하여 압력 강하 여부를 확인, 리크 확인 으로 이루어집니다!

  • 안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.

    1. 압력 주입- 공기관 내부에 일정 압력(일반적으로 1000 Pa ~ 3000 Pa)을 가합니다. 이를 위해 테스트 전용 장비나 공기 주입기를 사용할 수 있습니다.

       

    2. 압력 유지 - 주입한 압력을 일정 시간 동안 유지해야 합니다. 일반적으로 10분에서 15분 정도의 시간이 권장됩니다.

       

    3. 압력 변화 확인- 시간이 지나면서 압력이 낮아지는지 확인합니다. 압력이 일정하게 유지된다면 누출이 없다는 의미이며, 압력이 감소하면 누출이 발생한 것으로 판단할 수 있습니다.

    4. 누출 지점 확인- 만약 압력이 낮아진다면, 누출된 지점을 찾기 위해 공기관의 각 부위를 비눗물 등으로 확인합니다. 누출이 있는 경우, 공기가 빠져나가면서 비눗물이 거품을 생성하게 됩니다.

       

    이 과정을 통해 공기관식 차동식 감지기의 리크 여부를 확인할 수 있으며, 화재 발생 시 정확하게 작동하도록 유지 보수하는 것이 중요합니다