아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전력용 콘덴서에 설치된 방전저항은 어떤 역할을 하나요?

역률 개선용 전력용 콘덴서는 전원을 차단한 뒤에도 내부에 전하가 남아 있어 단자를 만지면 감전 위험이 있다고 들었습니다. 이를 방지하기 위해 콘덴서에는 방전저항이 설치된다고 합니다. 방전저항은 어떤 원리로 잔류전압을 낮추며, 점검이나 교체 작업 전에 반드시 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    콘덴서는 전원 차단 후에도 전기에너지를 저장하고 있어 잔류전압이 남을 수 있습니다. 방전저항은 콘덴서에 병렬로 연결되어 저장된 전하를 저항을 통해 소모시키고 일정 시간 안에 전압을 낮추는 역할을 합니다. 점검 전에는 제조사가 정한 방전시간을 기다린 뒤 검전기나 적절한 계측기로 잔류전압이 안전한 수준인지 확인해야 합니다. 방전저항의 단선이나 접속 불량이 있으면 전압이 충분히 낮아지지 않을 수 있으므로 정기적으로 상태를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서의 방전저항은 전원 차단 후 콘덴서 내부에 남아 있는 잔류전하를 방전시켜 감전 사고를 예방하는 안전장치로 보시면 됩니다. 콘덴서는 전원을 차단해도 내부에 전기에너지가 저장되어 있어 일정 시간 동안 높은 전압이 남아 있을 수 있습니다. 방전저항은 콘덴서 양단에 연결되어 저장된 전하가 저항을 통해 서서히 빠져나가도록 하여 잔류전압을 낮추게 됩니다. 방전저항이 단선이 되거나 성능이 저하될 경우 방정시간이 길어져 작업자가 감전의 위험에 노출이 될 수 있습니다. 이에 점검 시에는 방전저항의 외관과 단선 여부, 연결 상태 및 방전 후 잔류 전압을 확인하는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서의 방전저항은 전원이 차단된 직후 내부에 축적된 잔류 전하를 저항을 통해 소모시킴으로써 작업자가 단자를 만졌을때의 감전사고를 방지합니다

    이 저항은 콘덴서 단자에 병렬로 연결되어 지수함수적인 방전 원리로 잔류전압을 규정시간 이내에 안전한전압 이하로신속하게 낮추어줍니다

    따라서 점검이나 교체작업전에는 반드시 잔류전압이 완전히 방전되었는지 전압계로 확인하고 만약을 대비해 방전봉을 이용해 직접 단자를 접지시켜 잔류전화를 더 제거해야겠습니다