자격증
자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값을 알고 싶습니다.
소방에서 사용하는 특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값을 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
측정위치에 따른 직류 500V 절연저항계로 측정한 절연저항값은 다음과 같습니다.
절연된 충전부와 외함 간 : 5M옴 이상
교류입력 측과 외함 간 : 20M옴 이상
절연된 선로 간 : 20M옴 이상
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
자동화재속보설비의 절연저항시험은 매우 중요합니다. 일반적으로 설비의 절연저항은 500V 메가테스터를 사용하여 측정하며, 최소 절연저항값은 1MΩ 이상이어야 합니다. 특정소방대상물에 설치된 경우에는 환경 조건에 따라 요구사항이 달라질 수 있습니다. 만약 더 구체적인 수치나 현장 조건에 따른 지침이 필요하다면, 관련 규격서나 설비 제조사의 자료를 참조하는 것이 좋습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
자동화재속보설비의 절연저항시험에서 요구되는 절연저항값은 일반적으로 500V DC전압에서 100M옴 이상이어야 합니다!
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값은 보통은 100메가옴 이상으로 합니다.
감사합니다.