PLC 입력 모듈의 공통단자 배선이 잘못되면 여러 센서 신호가 동시에 오작동할 수 있나요?

PLC 제어반에서 여러 센서의 입력 LED가 동시에 비정상적으로 켜지거나 꺼지는 현상이 발생하면 센서 여러 개가 한꺼번에 고장 난 것인지 의심하게 됩니다. 그런데 여러 입력점이 공통단자를 공유하는 구조라면 공통 배선이나 전원 연결에 문제가 생겨 여러 신호가 동시에 영향을 받을 수도 있을 것 같습니다. 특히 24V DC 입력 모듈에서 싱크와 소스 방식이 다르면 배선 방법도 달라지는 것으로 알고 있는데, 공통단자와 센서 전원은 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    여러 PLC 입력 신호가 동시에 오작동한다면 개별 센서뿐 아니라 입력 모듈의 공통단자와 24V DC 전원 계통을 확인해야 합니다. 공통 배선이 느슨해지거나 전원 공급이 불안정하면 여러 입력점이 동시에 영향을 받을 수 있습니다. 먼저 PLC 모듈의 배선도와 입력 방식이 싱크인지 소스인지 확인하고, 공통단자와 센서 전원의 전압을 측정합니다. 이후 센서 출력단과 PLC 입력단의 신호를 비교하면 센서에서 발생한 문제인지 배선이나 모듈 쪽 문제인지 구분하는 데 도움이 됩니다. 공통단자를 임의로 변경하면 입력 신호가 정상적으로 인식되지 않거나 회로가 손상될 수 있으므로 반드시 해당 PLC 모듈의 결선도에 맞춰 점검해야 합니다.