아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기제어반의 릴레이를 교체했는데도 PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 릴레이를 통해 설비의 운전 상태를 입력받고 있는데, 릴레이를 새 제품으로 교체한 뒤에도 PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊기는 경우가 있습니다. 릴레이 자체는 정상인데도 신호가 불안정하다면 릴레이 코일에 공급되는 전압이나 접점 배선, 단자대의 접촉 상태 등에 문제가 있을 수 있다고 생각합니다. 특히 설비가 진동하거나 다른 장비가 기동할 때만 증상이 나타난다면 어떤 부분을 우선적으로 확인해야 하나요? 테스터로 전압을 측정하는 것만으로 원인을 찾을 수 있는지도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    릴레이를 교체했는데도 PLC 입력 신호가 끊긴다면 릴레이 외부의 제어전원, 접점 배선, 단자대 또는 PLC 입력회로를 확인해야 합니다. 먼저 신호가 끊기는 순간 릴레이 코일 전압이 유지되는지 확인하고, 코일 전압은 정상인데 접점 출력이 불안정하다면 접점 연결부와 배선을 점검합니다. 설비 진동이나 다른 장비의 기동과 증상이 연관된다면 단자 체결 불량이나 순간적인 제어전원 강하도 의심할 수 있습니다. PLC 입력단에서 실제 전압이 유지되는지 측정하고, 입력 표시등과 프로그램 모니터의 상태를 비교하면 문제 구간을 좁히는 데 도움이 됩니다. 일반 테스터로 순간적인 변화를 놓칠 수 있으므로 필요하면 기록 기능이 있는 계측기를 사용하고, 활선 측정은 자격과 안전 절차를 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.

    채택된 답변