자격증
아하아멘
채택률 높음
전기제어반의 릴레이를 교체했는데도 PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊기는 이유는 무엇인가요?
PLC 제어반에서 릴레이를 통해 설비의 운전 상태를 입력받고 있는데, 릴레이를 새 제품으로 교체한 뒤에도 PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊기는 경우가 있습니다. 릴레이 자체는 정상인데도 신호가 불안정하다면 릴레이 코일에 공급되는 전압이나 접점 배선, 단자대의 접촉 상태 등에 문제가 있을 수 있다고 생각합니다. 특히 설비가 진동하거나 다른 장비가 기동할 때만 증상이 나타난다면 어떤 부분을 우선적으로 확인해야 하나요? 테스터로 전압을 측정하는 것만으로 원인을 찾을 수 있는지도 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!