인버터 운전 중 출력 주파수는 일정한데 전동기 회전속도가 서서히 변하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 전동기에서 설정 주파수와 모니터링되는 출력 주파수는 일정하게 유지되는데, 실제 축의 회전속도는 서서히 변하는 경우가 궁금합니다. 인버터 주파수가 일정하다면 전동기의 회전속도도 거의 일정해야 할 것 같지만, 부하가 달라지거나 전동기 내부의 상태가 변하면 실제 속도에 차이가 발생할 수 있다고 생각합니다. 특히 팬이나 펌프처럼 부하가 지속적으로 변하는 설비에서는 주파수 표시만으로 정상 운전 여부를 판단하기 어려울 것 같습니다. 이런 현상이 발생하면 전동기의 슬립, 부하 변화, 인버터 제어 방식 중 어떤 부분을 먼저 확인해야 하며, 실제 회전속도와 전기적 측정값을 어떻게 비교해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터 출력 주파수가 일정해도 실제 전동기 회전속도는 부하와 전동기의 슬립 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적인 유도전동기는 부하가 증가하면 회전자 속도가 동기속도보다 더 낮아지는 경향이 있으며, 부하가 감소하면 슬립이 줄어 속도가 동기속도에 가까워집니다. 따라서 주파수 표시만으로 실제 축의 속도가 완전히 일정하다고 판단할 수는 없습니다. 먼저 인버터의 출력 주파수와 출력전류, 토크 관련 모니터링 값을 확인하고, 회전속도계나 엔코더 등 적절한 장비로 실제 속도를 측정해 비교합니다. 부하가 일정한데도 속도 변화가 크다면 전동기와 연결된 기계 장치의 이상, 벨트나 커플링의 미끄러짐, 속도 피드백 신호 이상 등을 추가로 확인해야 합니다. 벡터제어나 폐루프 제어를 사용하는 설비라면 모터 파라미터와 피드백 설정도 점검 대상입니다. 점검 시에는 회전부 접촉 위험을 방지하고, 운전 중 보호 기능이나 제어 설정을 임의로 변경하지 않아야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.