오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC에서 상승엣지와 하강엣지 명령을 구분해서 사용하는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램을 살펴보면 입력 신호가 켜져 있는 동안 계속 동작하는 일반 접점과 달리 상승엣지나 하강엣지를 이용하는 명령이 있습니다. 예를 들어 펌프 기동 버튼을 누르고 있는 동안 여러 번 처리되는 것을 방지하거나 특정 신호가 변하는 순간에만 카운터를 증가시키려는 경우에 사용할 수 있다고 들었습니다. 두 명령은 어떤 차이가 있으며 실제 자동제어 회로에서는 어떻게 활용하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    상승엣지는 입력 신호가 OFF에서 ON으로 변하는 순간을 검출하고, 하강엣지는 ON에서 OFF로 변하는 순간을 검출합니다. 일반 접점은 조건이 참인 동안 계속 참으로 유지되지만 엣지 명령은 신호 변화가 발생한 한 스캔에서만 동작하도록 구성할 수 있습니다. 따라서 버튼을 누르고 있는 동안 카운터가 반복 증가하는 현상을 방지하거나 센서의 특정 변화 시점에만 다음 단계로 진행하도록 만들 때 유용합니다. 다만 PLC 기종에 따라 명령어와 동작 방식이 다를 수 있으므로 해당 기종의 매뉴얼을 확인하고, 입력 신호가 너무 짧으면 정상적으로 검출되지 않을 가능성도 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 234베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    상승엣지는 버튼을 처음 누르는 순간, 하강엣지는 버튼에서 손을 떼는 순간 딱 한 번만 신호를 보내 오동작을 막아줍니다 즉 신호가 켜지고 꺼지는 찰나의 변화를 정확히 잡기 위해 구분해서 사용합니다