안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 DS는 전압이 없는 상태에서 회로를 눈으로 분리해 안전을 확보하는 개폐장치이고, CB는 정상 부하전류와 사고전류를 차단할 수 있는 보호장치입니다. 단로기 DS는 구조가 비교적 단순하며, 접점이 벌어졌을 때 회로가 물리적으로 분리된 것을 확인할 수 있습니다. 이 때문에 점검이나 보수 작업 시 전원으로부터 설비가 확실히 분리되었는지를 확인하는 데 사용됩니다. 하지만 DS는 아크를 소호하는 장치가 충분하지 않기 때문에 부하전류가 흐르는 상태에서 열면 접점 사이에 큰 아크가 발생할 수 있습니다. 이 아크는 설비 손상, 화상, 단락사고로 이어질 수 있으므로 DS는 원칙적으로 무부하 상태에서 조작해야 합니다. 반면 차단기 CB는 부하전류는 물론 단락사고나 지락사고 시 발생하는 큰 전류를 안전하게 차단할 수 있도록 소호장치를 갖추고 있습니다. 진공차단기, 가스차단기, 유입차단기 등은 각각 다른 소호매질을 이용해 접점 사이의 아크를 빠르게 제거합니다. 실제 조작 순서는 투입할 때와 개방할 때가 다릅니다. 전원을 투입할 때는 먼저 단로기를 닫아 회로를 구성한 뒤 차단기를 투입합니다. 반대로 정전 작업을 할 때는 먼저 차단기를 개방해 전류를 차단한 뒤 단로기를 열어 회로를 물리적으로 분리합니다. 이후 검전과 접지를 통해 안전을 확인합니다. 이 순서를 지키는 이유는 부하전류나 고장전류 차단은 CB가 담당하고, DS는 전류가 없는 상태에서 격리만 담당하기 때문입니다. 실기에서는 DS와 CB의 기능 구분, 조작 순서, 인터록 필요성이 자주 출제됩니다. 결국 CB는 전기를 끊는 장치이고 DS는 끊어진 회로를 안전하게 격리해 보여주는 장치라고 이해하면 됩니다.