전기설비의 접지선 굵기는 부하전류가 아니라 어떤 기준으로 선정하나요?

전기 배선을 검토하다 보면 전원 케이블은 부하전류와 허용전류를 기준으로 굵기를 선정하는데, 보호접지선은 같은 방식으로 선정하지 않는다는 점이 궁금해집니다. 접지선에는 평상시 큰 전류가 흐르지 않는 경우가 많으므로 가는 전선을 사용해도 될 것 같지만, 고장 시에는 큰 전류가 흐를 수 있다고 들었습니다. 보호접지선의 굵기는 어떤 조건을 기준으로 결정하며, 접지선이 너무 가늘거나 연결 상태가 불량하면 고장 발생 시 어떤 위험이 생길 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    보호접지선은 정상 운전 중의 부하전류가 아니라 절연고장 등으로 외함에 전압이 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘려보내 보호장치가 신속하게 동작하도록 하는 역할을 합니다. 따라서 접지선의 굵기는 관련 전기설비 기준에 따라 전원 도체의 단면적, 보호장치의 특성, 고장전류와 차단시간, 기계적 강도 등을 고려해 선정해야 합니다. 접지선이 지나치게 가늘거나 연결부가 느슨하면 고장전류가 흐를 때 과열되거나 단선될 수 있으며, 이로 인해 외함의 위험전압이 지속될 가능성이 있습니다. 현장에서는 접지선의 굵기뿐 아니라 단자 체결 상태, 도체의 연속성, 부식 여부와 접지 연결 상태를 함께 확인해야 합니다. 접지저항 측정값만으로 보호접지 경로 전체가 정상이라고 단정해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 234베리 받았어요.

    채택된 답변