전기설비에서 변압기의 무부하 전류가 평소보다 증가하면 어떤 문제를 의심해야 하나요?

변압기에 연결된 부하가 거의 없는데도 무부하 전류가 이전보다 높게 측정되는 경우가 있습니다. 무부하 상태에서는 부하전류가 흐르지 않으므로 전류도 매우 작고 일정해야 할 것 같은데, 실제로는 전압이나 주파수 조건에 따라 달라질 수 있다고 합니다. 무부하 전류가 증가하는 원인은 무엇이며, 정상적인 운전조건의 변화와 변압기 이상을 어떻게 구분할 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 무부하 전류는 주로 철심을 자화하는 데 필요한 여자전류와 철손에 관련된 성분으로 구성됩니다. 공급전압이 높아지거나 주파수가 낮아지면 철심의 자속이 증가해 여자전류가 커질 수 있으며, 철심의 이상이나 권선 상태 변화도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 무부하 전류가 증가했다면 먼저 1차측 전압과 주파수, 탭 위치 및 측정조건이 이전과 같은지 확인해야 합니다. 조건이 동일한데도 전류가 크게 증가했다면 상별 전류와 소음, 온도 변화를 비교하고 필요하면 전문적인 점검을 진행하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.