전력용 콘덴서를 여러 단계로 나누어 자동 투입하는 이유는 무엇인가요?

공장이나 대형 건물의 수배전반을 보면 역률 개선용 콘덴서가 한 개가 아니라 여러 단계로 구성되어 있고 부하 상태에 따라 순차적으로 투입되는 경우가 있습니다. 부하가 변할 때 콘덴서를 한꺼번에 투입하지 않고 여러 단계로 나누어 운전하는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부하는 시간에 따라 필요한 무효전력이 계속 변하기 때문에 콘덴서를 한꺼번에 투입하면 부하가 적은 상황에서 과보상이 발생할 수 있습니다. 과보상이 심해지면 역률이 오히려 나빠지거나 전압 상승 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 자동역률조정기는 현재 역률과 부하 상태를 확인하면서 필요한 만큼 콘덴서를 단계적으로 투입하거나 차단합니다. 이를 통해 적정한 역률을 유지하면서 불필요한 콘덴서 투입과 개폐 횟수도 줄일 수 있습니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    콘덴서를 나눠서 넣는 것은 부하에 맞춰서 역률을 세밀하게 조절하기 위해서입니다. 이유는 전력 사용량은 계속 바뀌기 때문입니다. 그래서 부하가 적을 때는 대용량 콘덴서가 커지면은 전압이 올라가기 때문에 기기 자체에 무리를 줄 수가 있습니다.

    그리고 한꺼번에 켜질 때 생기는 정기적 충격을 막기 위해서 이기도 하죠. 그리고 동시에 들어가면 순간적으로 큰 전류가 튀어 나옵니다. 그래서 현장에서는 자동으로 컨트롤러를 사용해서 필요한 만큼만 순서대로 투입을 하고 있습니다.