인버터에서 토크 부스트(Torque Boost)를 과도하게 설정하면 어떤 문제가 발생하나요?

인버터에는 저속 토크를 높이기 위한 토크 부스트 기능이 있는 것으로 알고 있습니다. 저속에서 힘이 부족하면 값을 높이면 될 것 같은데, 너무 크게 설정하면 오히려 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 왜 그런지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 기준으로 토크 부스트를 조정하는지도 알고 싶습니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    토크 부스트를 과도하게 설정하면 저속에서도 모터에 높은 전압이 인가되어 전류와 발열이 증가할 수 있습니다. 이로 인해 모터 효율이 저하되고 권선 과열이나 인버터 과전류 트립이 발생할 가능성이 잇씁니다. 현장에서는 제조사의 기본 설정값을 기준으로 시험운전을 실시하면서 필요한 범위 내에서만 토크 부스트를 조정하여 안정적인 운전을 유지합니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    토크 부스트는 저속 대역에서 인버터의 출력 전압을 강제로 높여주는 기능입니다. 인버터는 주파수에 비례해서 전압을 보냅니다. 그리고 저속에서는 모터 내부 저항 때문에 전압 손실이 생기는데, 결국 토크가 확 떨어지기 때문입니다. 하지만 이 전압을 너무 과도하게 높이면 모터의 철심이 자기 포화 상태에 빠지게 되죠. 그러면 모터에 과도한 무효 전류가 흐르면서 발열이 심해지고 결국에는 인버터가 과전류 에러를 띄웁니다.

    그래서 현장에서는 기계가 부드럽게 기동할 수 있는 최소한의 값만 올려서 설정하죠. 보통 자동 토크 부스터 기능을 먼저 사용합니다. 또는 수동 설정 시 1%에서 2% 정도만 조금씩 올려 가면서 모터 전류를 체크하죠. 특히나 팬이나 펌프 같은 저감 토크 부하에는 절대로 과하게 올리면 안 됩니다. 컨베이어나 호이스트처럼 정속 기동 토크가 필요한 장비에만 제한적으로 조정하시는 것이 정석적인 방법인 겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 인버터의 토크부스트를 너무 크게 설정하면 저속에서 모터에 필요이상으로 높은전압이 인가되어 전류 증가와 과열이 발생할 수 있습니다.

    토크 부스트는 저속 구간에서 모터 권선의 전압강하를 보상하기 위해 출력전압을 추가로 높여주는 기능입니다. 적절하게 설정하면 저속에서도 충분한 기동토크를 얻을 수 있지만, 값을 과도하게 높이면 자속이 지나치게 커져 모터 전류 증가, 권선 온도 상승, 소음·진동 증가, 과전류 트립으로 이어질 수 있습니다. 장시간 저속 운전에서는 모터 자체 냉각효과도 떨어지기 때문에 과열 위험이 더 커질 수 있습니다.

    현장에서는 토크가 부족하다고 무조건 값을 크게 올리기보다 모터 정격전류와 실제 운전전류를 확인하면서 필요한 만큼만 조금씩 조정합니다. 기동 시 과전류가 발생하거나 모터가 지나치게 뜨거워진다면 토크 부스트가 과도한지도 확인해야 합니다. 인버터의 자동 토크 부스트나 벡터제어 기능을 사용할 수 있다면 제조사 권장 설정을 우선 적용하는 것이 좋습니다.

    즉, 토크 부스트는 저속 토크를 보완하는 기능이지만 너무 높이면 모터에 과도한 전압과 전류가 공급되어 발열과 과전류 문제가 생길 수 있으므로, 최소한의 필요한 값으로 설정하는 것이 중요하다고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터는 저속에서 모터에 인가되는 전압이 낮아지면서 토크가 부족해질 수 있는데 토크 부스트를 높이면 ㅓ속 구간의 전압을 더 보상해주게 됩니다. 다만 문제는 너무 높이게 되면 모터에 필요 이상의 전류가 흐르면서 발열이 증가하고, 무부하에서도 전류가 커지거나 과전류 트립이 발생할 수 있습니다.