오로라맨

오로라맨

채택률 높음

변압기에서 여자전류가 증가하면 어떤 문제를 의심해야 하나요?

변압기에 인가되는 전압과 주파수가 크게 변하지 않았는데도 여자전류가 평소보다 증가하는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 어떤 원인으로 발생할 수 있으며, 변압기의 이상 여부를 판단할 때 무엇을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    여자전류는 변압기 철심에 자속을 형성하기 위해 흐르는 전류입니다. 전압이나 주파수 변화로 철심의 자속이 증가하거나 철심의 자기적 특성이 변하면 여자전류가 커질 수 있습니다. 권선 간 단락이나 철심 이상 등도 원인이 될 수 있으므로 운전 전압과 주파수, 여자전류의 변화 추이, 소음 및 온도를 함께 확인해야 합니다. 평소보다 급격하게 증가했다면 단순한 부하 변화로 판단하지 말고 전문적인 점검을 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 288베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 여자전류가 증가하면 철심의 자성 상태나 내부 절연에 이상이 생겼을 가능성을 의심할 수 있습니다. 대표적인 원인으로는 철심의 절연 불량, 철심 변형, 국부적인 과열, 전압 파형 왜곡 등이 있을 수 있습니다. 특히 철심 내부에서 이상이 발생하게 되면 자속 분포가 변해 여자전류가 평소보다 커질 수 있습니다. 점검 시에는 상별 여자전류와 과거 측정값을 비교하고, 전압/주파수/고조파 및 온도 변화를 함께 확인해야 합니다. 다만 여자전류 증가는 측정 조건이나 계측기 오차로도 나타날 수 있으므로 다른 진단 결과와 종합해서 판단하는 것이 중요 합니다.