로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전압강하율을 계산할 때 부하전류와 전선 길이를 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기설비에 전원을 공급하는 케이블을 선정할 때 전선의 허용전류뿐 아니라 전압강하율도 확인해야 한다고 배웠습니다. 같은 굵기의 전선을 사용하더라도 부하전류가 커지거나 배선 거리가 길어지면 전압강하가 증가하는 이유가 궁금합니다. 전압강하가 커지면 실제 설비 운전에는 어떤 영향을 줄 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선에는 저항과 리액턴스가 존재하므로 전류가 흐르면 전압강하가 발생합니다. 일반적으로 다른 조건이 같다면 부하전류가 커질수록, 전선 길이가 길어질수록 전압강하도 커집니다. 전압강하가 지나치게 크면 부하에 공급되는 전압이 낮아져 전동기의 토크가 감소하거나 조명 밝기가 저하될 수 있습니다. 따라서 케이블을 선정할 때는 허용전류뿐 아니라 배선 길이, 부하전류, 역률 등을 고려해 전압강하가 적정 범위에 있는지 확인해야 합니다.