주상변압기 저압반 전원 케이블 사이즈 궁금합니다.
주상변압기는 1000kva 받는데 저압반거리는 20m정도 둘때 저압반 메인acb가 2000a 정도 된다면
케이블 사이즈 얼마나 써야 하나요?
보통 근처에서 있을땐 부스바로 사용하겠지만 거리가 있을때 케이블 사이즈를 얼마나 잡아야 알려주세요.
1차측 22900 / 2차측 380v 입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
1000 kVA 주상변압기의 2차측 전압이 380V로, 최대 전류는 약 1518A 정도입니다. 저압반 ACB가 2000A라면 주 전류 용량은 그 아래로 유지되어야 합니다. 전압 강하와 열로 인한 손실을 피하기 위해 전선의 종류와 설치 조건에 따라 적합한 케이블 크기를 선택해야 합니다. 일반적으로 3.5심의 400mm² 케이블, 또 설치 조건에 따라 500mm²까지 고려할 수 있습니다. 케이블의 임피던스, 열 방출을 고려해 전기 설계 기준 및 현장 설치 조건을 참조하시길 추천합니다. 구체적인 설치 환경에 따라 공학적 계산이 요구될 수 있습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
질문자분의 상황에서 케이블 사이즈를 결정하기 위해서는 계산과 고려가 필요합니다. 주상변압기가 1000kVA일 때, 최대 부하 전류는 약 1520A입니다. 그러나 저압반의 메인 ACB가 2000A라면, 설계 여유를 고려해 그에 맞는 케이블 선정이 필요합니다. 저압 측 전압이 380V이고, 주상변압기와 저압반 사이의 거리가 20m라면 원치 않는 전압 강하를 방지하기 위해 알맞은 굵기의 케이블을 사용해야 합니다. 이 경우 보통 3.5C 325mm² 이상의 케이블이 적절할 것입니다. 하지만 정확한 계산을 위해서는 전압 강하, 온도 조건, 설치 환경 등을 종합적으로 고려해야 하므로, 현장에서의 세부적인 설계 및 검증이 중요합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
1000kVA 주상변압기에서 저압반까지의 전원 케이블 사이즈를 결정할 때는 전류 용량, 전압 강하, 설치 방식 등을 고려해야 합니다. 변압기의 용량이 1000kVA이고 3상 4선식(380V)을 가정하면 변압기의 2차 측에서 흐르는 최대 전류는 약 1,520A입니다. 저압반 메인 ACB가 2000A이므로 이를 기준으로 케이블 사이즈를 선정해야 합니다.
통상적으로 이러한 전류 용량을 처리하기 위해 CU(구리) 케이블은 325mm² 이상의 단면적을 사용하는 것이 일반적입니다.
안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.
상기사항을 기준으로 계산해보면
2000 A를 처리할 수 있는 케이블 사이즈로 300 mm² 또는 400 mm² 케이블을 사용하시면 대부분의 상황에서 적절할 것입니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
거리가 20m밖에 안되지만
전압과 전류가 모두 높네요.
전압강화와 발열량 고려시 적어도 500SQ는 써야겠습니다.
감사합니다.