전력계통에서 단락용량이 커지면 차단기 선정에 어떤 영향을 주나요?

변전소의 전원 용량이 증가하거나 전력계통 구성이 변경되면 사고 시 예상 단락전류가 커질 수 있습니다. 단락용량이 증가하면 차단기 선정과 기존 전기설비의 안전성에 어떤 영향을 주나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단락용량이 커지면 단락 사고 시 흐르는 전류가 증가할 수 있으므로 차단기는 해당 지점의 예상 단락전류를 안전하게 차단할 수 있어야 합니다. 차단기의 정격차단전류가 부족하면 사고전류를 제대로 차단하지 못해 설비 파손이나 화재 위험이 커집니다. 따라서 계통 변경 시 단락전류를 계산하고 차단기 정격과 모선, 케이블 등 관련 설비의 단락 내량을 함께 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    단락용량이 커지면 단락사고 발생 시 흐르는 고장전류가 증가하므로 차단기의 차단용량도 충분히 커야 합니다. 차단용량이 부족하면 사고전류를 안전하게 끊지 못해 차단기 파손이나 화재 등으로 이어질 수 있습니다. 따라서 전력계통 변경 후에는 예상 단락전류를 다시 계산하고 차단기의 정격 차단전류와 투입전류 내량을 확인하는게 필요합니다. 또한 모선, 케이블, 변압기 등 기존 설비의 단락전류 내량과 보호계전기 설정도 함께 검토해야 합니다.