부스덕트라고 하는 데서 터진 일이 발생했다고 하는데요
부스덕트라고 하는데서 터지게 되서 화재가 크게 날 뻔했다고 하는데요
이것이 무엇이길래 터지나요? 터진 이유는 보통 무엇으로 발생을 하는지 궁금합니다
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
부스덕트에 절연이 파괴되어서 그런것 같은데요.
허용전압 이상의 전압 예를들어 서지전압이 걸리고 접지가 제대로 연결되지 않으면 터질수 있는거죠.
감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
부스덕트는 대형 건물이나 공장에서 전력을 공급하기 위해 사용되는 금속 덕트 안에 여러 개의 전선이 내장된 전기 배선 시스템입니다. 주로 많은 양의 전기를 안전하게 전달하기 위해 설치되며 고압 전력선이 지나갑니다. 부스덕트가 터지는 이유는 과전류, 과부하, 전기적 접촉 불량 또는 전선 간의 단락(합선)으로 인한 전기 아크 발생 등으로 설명될 수 있습니다. 또한 열 축적이나 외부 충격으로 인해 절연이 손상되면 화재 위험이 커집니다. 따라서 정기적인 점검과 유지보수가 필요하며 부스덕트 내 전기적 안전을 철저히 관리해야 합니다.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
부스덕트는 전기 케이블 대신 사용되는 장치로, 여러 개의 금속 도체를 절연하여 금속 외피로 덮은 구조입니다. 주로 대형 건물이나 공장 등 전력을 대량으로 공급해야 하는 곳에서 사용됩니다. 부스덕트에서 터짐 현상이 발생할 수 있는 이유 중 하나는 절연체의 열화에 의한 전기적 단락입니다. 절연체가 오래되거나 물리적 손상이 있는 경우 전류가 예상치 못한 경로로 흐르게 되어 단락이나 화재가 발생할 수 있습니다. 또한 설계나 시공상의 문제로 인해 발생하는 경우도 있으며, 이러한 문제는 주기적인 점검을 통해 예방할 수 있습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
부스덕트는 전력을 분배하는 데 사용되는 금속 덕트 시스템으로, 대규모 건물이나 공장에서 주로 활용됩니다. 부스덕트가 터지는 이유는 여러 가지가 있지만, 보통은 과전류나 단락으로 인해 발생합니다. 절연체가 손상되거나 접촉 불량이 있을 경우 단락이 발생할 수 있고, 이에 따라 전류가 비정상적으로 흐르면 화재로 이어질 수 있습니다. 또한, 과부하나 유지보수 부족도 문제를 일으킬 수 있어 주의가 필요합니다. 정기적인 점검으로 이러한 위험을 예방할 수 있습니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
부스덕트, 버스덕트는 건물 내부에 전력 배선을 위한 금속 덕트 입니다.
주로 과부하, 절연 손상, 접촉 불량 등의 이유로 과열되거나 단락이 발생해 터질 수 있습니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
케이블을 합쳐놓은 듯하게 큰 전력을 발생하는 전기제품이 부스덕트입니다.
저압반과 변압기반 등 여러군데를 이동하며, 전력을 편리하게 이동을 시키는데, 보통 사고가 났을 경우는
결합 불량, 습기, 누수, 제품불량등 많은 이유가 있습니다. 감사합니다.