자격증
4P 차단기와 3P 차단기는 서로 성격이 다른가요?
3상 기기를 사용하는 곳들 중에서 보면,
어떤 곳은 4P 차단기를 사용하고, 어떤 곳은 3P 차단기를 사용하던데..
각각 어떠한 경우에 사용을 하는 건가요?
4P 차단기가 더 안정적인 건가요?
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
용도와 회로 구성에 따라 선택이 달라집니다. 4p 차단기 가 더 안정하기보단 3상3선식 기계도 3상4선식 기계도 둘다 사용이 가능하기에 범용성이좋습니다. 3p 차단기는 3상 전동기 3상 전열기와 같이 중성선이 필요없는 기기사용시 서리하고 4p 보다 가격이 저렴합니다. 4p는 중성선 과전류 보호가 필요할때 누전이나 불균형 전류를 발생 되었을때 중성선까지 끊어져 안정하게 차단이 됩니다. 3p 기기라도 대부분 4p 차단기를 일반적으로 사용하고 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.
3p차단기와 4p차단기의 경우 중성선의 사용여부에 따라 그 내용이 조금씩 바뀝니다. 이러한 3p를 활용하면 선을 한가닥 덜 사용하여 경제적이지만, 4를 사용하면 중성선을 활용할 수 있고 이러한 것은 누전 차단에 중성선을 활용할 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 3p의 경우에는 쉬운 공정이나 단순 공정에서 많이 활용되는 경우가 많아 중성선을 사용하지 않아도 큰 문제가 없기 때문이라서 그렇습니다.