24V 직류 제어전원의 리플 전압이 커지면 어떤 문제가 발생하나요?

자동제어반이나 PLC 제어반에서는 센서, 릴레이, 통신 모듈 등에 24V 직류 전원을 사용하는 경우가 많습니다. 전원공급장치의 출력 단자에서 24V가 정상적으로 측정되더라도 전압에 교류 성분인 리플이 크게 포함되어 있으면 제어기기가 불안정하게 동작할 수 있습니다. 직류 제어전원의 리플 전압은 왜 발생하며, 리플이 커졌을 때 나타날 수 있는 증상과 점검 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    직류 전원의 리플 전압은 교류를 정류하고 평활하는 과정에서 남는 전압 변동 성분으로, 전원공급장치 내부의 평활 회로 열화나 과부하, 입력 전원 이상 등으로 커질 수 있습니다. 리플이 과도하면 PLC 입력값이 흔들리거나 센서 신호가 불안정해지고, 릴레이와 통신 모듈이 오동작하거나 순간적으로 재부팅되는 문제가 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 일반 멀티미터의 직류 전압값만 확인하는 데 그치지 말고, 필요에 따라 오실로스코프나 리플 측정 기능이 있는 계측기로 전압 파형과 리플 크기를 확인해야 합니다. 또한 전원공급장치의 정격 용량, 부하 전류, 접속 단자의 풀림, 접지 및 배선 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다. 리플 허용 범위는 전원공급장치와 연결 기기의 사양을 기준으로 판단해야 합니다.