오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC 출력 모듈의 부하 용량을 초과하면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC 출력 모듈은 릴레이나 솔레노이드 밸브, 표시등 등 여러 장치에 제어 신호를 전달합니다. 그런데 출력 단자에 연결된 부하의 전류가 모듈의 허용 용량을 초과하면 출력 소자가 손상되거나 제어 동작에 문제가 발생할 수 있습니다. 부하 용량을 초과하는 주요 원인은 무엇이며, 모듈을 선정하거나 점검할 때 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 출력 모듈의 허용 전류를 초과하게 되면 출력 소자에 과도한 열이 발생해 릴레이 접점 용착이나 트랜지스터 소자 파손 등의 문제가 나타날 수 있습니다. 여러 부하를 한 출력에 연결하거나 솔레노이드 밸브와 접촉기 코일의 순간적인 돌입전류를 고려하지 않을 경우 이러한 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하게 되면 출력 신호가 정상적으로 전달되지 않거나 특정 출력이 계속 ON 상태로 유지될 수 있습니다. 모듈 선정 시에는 출력 방식, 채널별 허용 전류, 공통단자 허용 전류 및 부하의 정격전압을 확인해 보셔야 합니다. 점검 시에는 실제 부하전류와 모듈 온도, 단자 체결 상태를 확인하고 필요하면 중계 릴레이를 사용해 부하를 분리하시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    출력 모듈의 허용 전류를 초과하면 내부 릴레이 접점이나 반도체 소자가 과열되어 고장 날 수 있습니다. 특히 솔레노이드와 접촉기 코일은 기동 순간의 돌입전류가 커서 정상 운전전류만으로 판단하면 안 됩니다. 점검할 때는 출력 모듈의 채널별 허용전류와 부하의 정격·돌입전류, 공통단자별 전류 합계를 확인해야 합니다. 부하가 큰 경우에는 중간 릴레이를 사용하고 유도성 부하에는 역기전력 보호회로를 적용해야 합니다.