PLC의 입력 공통단자 결선이 잘못되면 어떤 오동작이 발생하나요?

PLC 입력 모듈은 센서와 스위치에서 전달되는 신호를 받아 프로그램의 조건으로 사용합니다. 이때 입력 공통단자의 결선 방식이 잘못되거나 외부 전원 극성이 맞지 않으면 센서가 정상적으로 작동해도 PLC에서 입력 신호를 인식하지 못할 수 있습니다. 공통단자 결선이 중요한 이유는 무엇이며, 현장에서는 어떤 방법으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 공통단자는 센서나 스위치에서 들어오는 전류의 기준 경로를 형성하므로 올바를 결선이 중요합니다. 공통단자 결선이 잘못되거나 전원 극성이 맞지 않으면 입력 신호가 정상적으로 전달되지 않아 PLC가 센서 동작을 인식하지 못할 수 있습니다. 특히 싱크와 소스 방식에 맞지 않게 결선하게 되면 입력이 동작하지 않거나 예상과 반대로 동작할 수 있습니다. 심한 경우 잘못된 전원 연결로 입력 모듈이 손상될 수도 있습니다. 점검 시에는 PLC 입력 모듈의 결선도와 공통단자 전압, 외부 전원 극성 및 센서 출력 방식을 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    입력 공통단자는 입력 회로의 전류 경로를 구성하므로 결선 방식과 전원 극성이 맞지 않으면 입력 신호가 정상적으로 형성되지 않습니다. 특히 싱크·소스 방식이 서로 맞지 않으면 센서 출력이 PLC 입력에 전달되지 않을 수 있습니다. PLC 입력 모듈의 결선도와 센서 사양을 비교하고 공통단자 전압 및 입력 단자 전압을 측정해야 합니다. 결선 변경 전에는 전원을 차단하고 모듈의 허용 전압과 배선 방식을 확인해야 합니다.