PLC의 입력 모듈에 여러 센서를 연결할 때 공통단자 결선이 중요한 이유는 무엇인가요?

PLC의 입력 모듈에는 근접센서나 리미트스위치 등 여러 입력기기를 연결하는 경우가 많습니다. 센서별 전원과 신호선이 정상적으로 연결되어 있어도 공통단자 결선이 잘못되면 입력 신호가 정상적으로 인식되지 않을 수 있다고 합니다. 공통단자의 역할은 무엇이며, 입력 모듈의 싱크·소스 방식과 센서 종류에 따라 결선할 때 어떤 점을 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    센서의 전기가 잘 통하도록 길을 만들어주는 공통단자 연결이 잘못되면, 센서가 켜져도 PLC가 알지 못합니다 따라서 센서와 PLC가 싱크나 소스 방식 중 어느 것인지 꼭 확인하고 올바르게 연결해야 한단다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 입력 모듈의 공통단자는 입력회로의 전류가 흐르는 기준점을 형성하며, 모듈의 싱크·소스 방식과 연결하는 센서의 출력 방식에 따라 결선 방법이 달라집니다. 공통단자가 올바르게 연결되지 않으면 센서 출력에 전압이 나타나더라도 입력 모듈에 정상적인 전류 경로가 형성되지 않아 신호가 인식되지 않을 수 있습니다. 따라서 PLC 모듈의 결선도와 입력 정격, 센서의 NPN·PNP 출력 방식 및 전원 극성을 먼저 확인해야 합니다. 결선 변경 전에는 전원을 안전하게 차단하고, 변경 후에는 입력 LED와 실제 프로그램의 입력 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다.