제어반의 DC 24V 전원에서 리플 전압이 커지면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC와 근접센서, 계전기, 통신 모듈 등은 DC 24V 전원을 사용하는 경우가 많습니다. 전원공급장치의 출력 전압을 측정했을 때 평균값은 정상인데도 센서 신호가 불안정하거나 PLC 통신 오류가 발생한다면 전원 리플이나 순간적인 전압 변동을 의심할 수 있다고 합니다. 리플 전압은 무엇이며, 제어반에서 어떤 원인과 점검 방법을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    리플 전압은 직류 전원에 포함된 주기적인 교류 성분으로, 스위칭 전원공급장치의 출력 필터 상태나 부하 조건 등에 따라 크기가 달라질 수 있습니다. 일반 테스터로 측정한 평균 전압이 정상이어도 리플이나 순간적인 전압 강하가 크면 센서의 출력 신호가 흔들리거나 PLC 입력이 불안정해지고, 통신 모듈이 재부팅되는 문제가 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 전원공급장치의 노후화, 출력 부하의 과다, 출력단 커패시터의 열화, 접속 단자의 접촉 불량 및 유도성 부하의 스위칭 영향 등이 있습니다. 점검할 때는 먼저 전원공급장치의 정격 용량과 실제 부하 전류를 확인하고, 단자 전압과 배선 상태를 점검해야 합니다. 필요한 경우 오실로스코프를 이용해 리플과 순간적인 전압 변동을 관찰하고, 제조사에서 제시한 허용 범위와 비교할 수 있습니다. 측정 장비의 접지 방법과 측정 지점을 잘못 선택하면 파형이 왜곡될 수 있으므로 적절한 측정 절차를 따라야 하며, 전원공급장치 교체 전에는 부하 용량과 접지·배선 상태까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    DC 24V 전원의 리플 전압은 직류 전압에 섞여 나타나는 작은 전압의 흔들림으로 볼 수 있는데요, 전원공급장치의 평균 출력이 정상이어도 리플이 커지면 센서 신호가 불안정해지거나 PLC 오입력, 통신 오류 등이 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 전원공급장치의 노후화, 부하 과다, 인버터나 모터에서 유입되는 전기적 노이즈 등이 있을 수 있습니다. 점검 시에는 테스터로 평균 전압만 확인하기 보다는 순간적인 전압 강하를 측정하고 부하 전류와 접지 상태, 전원 배선 및 노이즈 유입 여부를 함께 확인하는 것이 좋습니다.