안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.
역률은 유효전력을 피상전력으로 나눈 값으로, 교류 회로에서 전압과 전류의 위상 관계 및 파형의 영향을 받습니다. 전력량계의 역률 표시가 실제 운전 상태와 다르면 전압·전류 입력의 상 대응 오류, 변류기(CT)의 극성이나 결선 오류, 전력계의 설정값 불일치 또는 측정 방식의 차이 등을 의심할 수 있습니다. 예를 들어 3상 회로에서 전압 입력과 해당 상의 전류 입력이 서로 맞지 않으면 유효전력 계산이 왜곡되어 역률이 비정상적으로 나타날 수 있습니다. 또한 비정현파 부하에서는 변위역률과 전체 역률의 차이 때문에 장비별 표시값이 다를 수 있습니다. 점검할 때는 계기 결선도와 CT 비율·극성, 전압 입력의 상 순서, 계기의 결선 방식 설정을 확인하고, 적절한 전력품질 분석기로 실제 전압·전류·유효전력·피상전력과 역률을 비교하는 것이 좋습니다. CT 2차 회로는 개방 시 위험한 고전압이 발생할 수 있으므로 통전 중 임의로 분리하지 말고, 자격을 갖춘 담당자가 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.