PLC 프로그램에서는 입력 신호가 켜져 있는 동안 계속 동작시키는 방식과 신호가 변하는 순간에만 동작시키는 방식이 있습니다. 상승 에지 검출과 하강 에지 검출은 각각 신호의 어떤 변화를 감지하며, 설비 제어에서 어떻게 활용할 수 있나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
상승 에지 검출은 입력 신호가 OFF에서 ON으로 바뀌는 순간을 감지하고, 하강 에지 검출은 ON에서 OFF로 바뀌는 순간을 감지합니다. 일반적으로 해당 순간에 한 스캔 동안만 참이 되는 펄스를 만들어 카운터 증가, 작업 완료 기록, 버튼 입력 처리 등에 활용합니다. 다만 신호가 매우 짧거나 PLC 스캔보다 빠르게 변하면 놓칠 수 있으므로 고속 입력이나 별도 하드웨어 기능이 필요한지 확인해야 합니다.
채택 보상으로 246베리 받았어요.