차단기 용량도 충분하고 부하전류도 정격보다 낮은데 차단기 2차측 특정 단자만 다른 곳보다 뜨거운 경우가 있더라고요. 전류가 과도하지 않다면 단자 체결상태나 접촉저항 문제를 의심하는 게 맞는지 궁금합니다. 이런 상태를 오래 방치하면 어떤 문제가 생길 수 있을까요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
부하전류가 정상인데 특정 단자만 과열된다면 접촉저항 증가를 우선 의심해야 합니다. 단자 풀림이나 압착 불량, 단자부 산화 등으로 접촉저항이 커지면 정상 전류에서도 국부적인 발열이 발생합니다. 열화상으로 주변 단자와 온도를 비교하고 전원 차단 후 체결상태와 변색 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 방치하면 단자 탄화나 차단기 접점 손상으로 이어질 수 있습니다.