로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 운전 중 역회전이 발생하는 원인은 무엇인가요?

3상 유도전동기를 운전하던 중 정회전이 아닌 반대 방향으로 회전하는 현상이 발생할 수 있습니다. 전동기의 회전 방향은 전원 측 상순서와 관련이 있다고 알고 있는데, 정상적으로 운전하던 설비에서 갑자기 역회전이 발생한다면 어떤 원인을 확인해야 하나요? 현장에서 점검할 때 주의할 사항도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 유도전동기의 회전 방향은 전원 상순서에 의해 결정되므로 전원선 두 상의 연결이 바뀌면 회전 방향도 반대로 바뀔 수 있습니다. 정비 후 배선을 잘못 연결했거나 전자접촉기 및 전환회로의 결선에 문제가 생긴 경우 역회전이 발생할 수 있습니다. 현장에서는 정비 이력과 결선 상태, 정·역회전 제어회로를 확인해야 합니다. 펌프나 팬처럼 회전 방향이 중요한 설비는 역회전 시 성능 저하나 기계적 손상이 발생할 수 있으므로 전원을 차단하고 안전조치를 시행한 뒤 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 유도전동기의 회전 방향은 전원 측 상순서에 따라 결정되며, 전원 3상 중 두 상의 연결이 바뀌면 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있습니다. 정상 운전 중 갑자기 역회전했다면 전원 케이블이나 접촉기 접점의 결선 변경, 정/역회전 제어회로의 오동작, 인버터 설정 및 제어 신호 이상 등을 확인해볼 필요가 있습니다. 현장 점검 시에는 상순서와 결선 상태, 접촉기와 인터록 회로가 정상적으로 동작하는지 점검해 보시기 바랍니다.