전동기의 회전 방향이 반대로 바뀌었을 때 어떻게 조치해야 하나요?

삼상 전동기를 정비한 뒤 다시 운전했을 때 기존과 반대 방향으로 회전하는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 전원 배선의 상순서가 변경되었을 때 발생할 수 있으며, 펌프나 송풍기처럼 회전 방향이 중요한 설비에서는 성능 저하나 기계적 손상이 발생할 수 있습니다. 회전 방향이 반대로 바뀌는 원인과 안전한 조치 방법은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    삼상 유도전동기는 전원 세 상의 상순서에 따라 회전 방향이 결정되므로, 정비 과정에서 두 상의 연결이 바뀌면 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있습니다. 먼저 설비의 회전 방향 표시와 실제 회전 방향을 확인하고, 전원을 차단한 뒤 잠금 및 표찰 등 안전 절차를 적용해야 합니다. 자격을 갖춘 담당자가 전원 측 두 상을 서로 바꾸어 연결한 후 짧게 시험 운전해 방향을 확인할 수 있습니다. 펌프나 송풍기는 역회전 시 유량과 성능이 저하될 수 있으므로 정상 방향을 확인한 뒤 운전해야 합니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 회전 방향이 반대로 바뀌었다면 전원 배선의 상순서가 바뀌었는지 먼저 확인해야 합니다. 정비 과정에서 전원선 두 상의 연결이 서로 바뀌면 회전 방향도 반대로 바뀔 수 있습니다. 조치할 때는 먼저 전원을 차단하고 재기동되지 않도록 안전 조치를 한 뒤, 자격을 갖춘 작업자가 배선과 상순서를 확인해야 합니다. 필요하면 전원선 두 상을 서로 바꾸어 회전 방향을 바로잡고, 재가동 전에 결선 상태를 점검해야 합니다. 이후 순간 운전으로 회전 방향을 확인하고 펌프나 송풍기의 정상 작동 여부를 확인해야 합니다.