오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비의 보호계전기에서 순시동작과 한시동작은 어떻게 구분하나요?

배전반 보호계전기에는 순시 과전류와 한시 과전류 기능이 사용됩니다. 두 기능 모두 과전류를 검출하지만 사고전류의 크기에 따라 동작시간이 달라지는 것으로 알고 있습니다. 각각 어떤 상황에서 사용하며 보호협조를 설정할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기의 순시동작은 과전류가 설정값을 초과하면 의도적인 시간 지연 없이 동작하는 방식이고, 한시동작은 설정된 시간이나 전류 크기에 따라서 일정한 지연을 두고 동작하는 방식입니다. 보호협조를 설정할 때는 하위 차단기가 먼저 동작하고 상위차단기는 일정 시간 뒤에 동작하도록 시간과 전류 설정값을 조정해야 합니다. 순시동작 설정이 너무 낮으면 하위 회로의 사고에도 상위 차단기가 함께 동작할 수 있으므로 단락전류와 변압기 돌입전류 등을 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 314베리 받았어요.

    채택된 답변