안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
보호계전기의 순시동작은 과전류가 설정값을 초과하면 의도적인 시간 지연 없이 동작하는 방식이고, 한시동작은 설정된 시간이나 전류 크기에 따라서 일정한 지연을 두고 동작하는 방식입니다. 보호협조를 설정할 때는 하위 차단기가 먼저 동작하고 상위차단기는 일정 시간 뒤에 동작하도록 시간과 전류 설정값을 조정해야 합니다. 순시동작 설정이 너무 낮으면 하위 회로의 사고에도 상위 차단기가 함께 동작할 수 있으므로 단락전류와 변압기 돌입전류 등을 고려해야 합니다.