전기설비의 전류형 누전계전기와 전압형 누전계전기는 어떤 차이가 있나요?

전기설비의 누전 보호에는 누전이 발생했을 때 고장전류를 감지해 차단기를 동작시키는 보호장치가 사용됩니다. 누전계전기는 감지 방식에 따라 전류형과 전압형으로 구분할 수 있으며, 설치 환경에 따라 적용 방식이 달라집니다. 두 계전기의 동작 원리는 무엇이며, 설비에 적용할 때 어떤 사항을 고려해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전류형 누전계전기는 영상변류기 즉,ZCT를 이용해서 전선에 흐르는 전류의 붎평형을 감지하는 방식입니다. 누전이 발생하면 정상적인 전류의 합의 0이 되지 않는 원리를 이용해 누설전류를 검출하게 됩니다. 반면 전압형 누전계전기는 접지선과 대지 사이에 발생하는 전압을 감지해 누전 여부를 판단한게 됩니다. 전류형은 누설전류를 직접 검출하므로 현재 전기설비에서 널리 사용이 되며, 전압형은 접지 방식과 접지저항 등의 영향을 고려해야 합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전류형 누전계전기는 회로에 흐르는 전류의 합이 0이 되지 않는걸로 ZCT로 감지합니다. 그리고 동작하죠. 전압형은 누전때 기기의 외함에 걸리는 전압을 직접 측정을 해서 작동을 합니다. 사실 요즘 현장에서는 대부분 선로전류를 읽어내는 전류형을 기본으로 씁니다. 그래서 일반적인 저압 선로나 배전반에서는 거의 전류형을 표준으로 쓰죠.

    그리고 전압형은 접지 시스템이 특수하거나 외함 전압상승을 감시해야 하는 현장에서 주로 고려합니다. 왜냐하면 보호 대상 기기의 접지상태나 현장의 전원 계통 방식에 따라서 감지 방식의 적합성이 완전히 달라지기 떄문입니다. 그러니 현장에 설치하실때는 계통의 접지방식이랑 부하의 특성을 먼져 따져보세요. 그뤃에 알맞은 방식을 고르는게 맞겠습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전류형 누전계전기는 영상변류기를 이용해서 지락 사고시 흐르는 고장전류를 검출하여 동작합니다

    전압형 누전계전기는 누전에 의해 기기외함과 대지사이에 발생하는 전위차를 감지하여 동작합니다

    전류형은 저압선로에서 널리 사용되나 고조파등에 의한 오동작 방지를 위해 적절한 감도 전류 설정이 필요하고 전압형은 주로 접지계통이 독립된 장소나 외함 접지상태를 확인하기 어려운환경에서 유용하게 적용됩니다

    그래서 현장 설비에 적용할때는 전원 시스템의 접지방식 누전위험성 주변노이즈나 고조파환경을 고려해야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류형 누전계전기는 영상변류기(ZCT)를 이용해 전선에 흐르는 전류의 벡터 합이 0이 되지 않는 누설전류를 검출합니다. 전압형 누전계전기는 접지된 외함과 대지 사이에 발생하는 전압을 감지하는 방식입니다. 일반적인 저압 전기설비에서는 전류형 방식이 널리 사용되며, 보호 대상과 접지 방식에 따라 적합한 장치를 선정해야 합니다. 점검할 때는 계전기의 감도전류와 동작시간, ZCT 결선 및 시험 버튼을 통한 동작 상태를 확인해야 합니다.