로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

PLC 입력 모듈의 절연형과 비절연형은 어떤 차이가 있나요?

PLC 입출력 모듈을 선정하거나 교체할 때 절연형과 비절연형이라는 구분을 볼 수 있습니다. 두 방식의 구조적 차이와 현장 설비에서 절연형 모듈을 사용하는 이유, 교체 시 주의할 점을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 모듈의 절연형은 외부 입력회로와 PLC 내부 회로 사이에 전기적인 절연을 적용한 방식이고, 비절연형은 전기적으로 직접 연결된 방식입니다. 절연형은 포토커플러 등을 이용해서 외부의 서지나 노이즈, 이상전압이 PLC 내부 회로로 전달 되는 것을 줄여 줍니다. 따라서 인버터나 전동기 주변처럼 전기적인 노이즈가 많거나 외부 설비와 전위 차이가 발생할 수 있는 현장에서는 절연형이 유리할 수 있습니다. 비절연형은 구조가 비교적 단순하고 비용이 낮지만 외부 회로의 전기적인 영향이 PLC 내부에 전달될 가능성이 상대적으로 큽니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    구조적처이로는 비절연형은 내부 회로와 외부입력신호가 공통선을 통해 직접 연결되지만 절연형은 포토커플러등을 이용해 전기적으로 완전히 분리되어 있습니다

    사용하는 이유는 현장센서에 서지나 노이즈가 유입되어도 절연형은 plc본체와 내부 메인보드를 보호할수 있어 안전합니다

    비절연형 자리에 절연형을 쓸때는 외부전원 공급방식과 공통선결선이 달라질수 있으므로 배선상태를 확인해야합니다