PLC 출력 모듈의 트랜지스터 출력과 릴레이 출력은 어떤 차이가 있나요?

PLC 출력 모듈을 선정할 때 트랜지스터 출력과 릴레이 출력으로 구분되는 것을 볼 수 있습니다. 두 방식의 동작 원리와 적용 가능한 부하가 어떻게 다른지, 현장 교체 시 어떤 사항을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    트랜지스터 출력은 반도체 소자를 이용해서 전류를 빠르게 ON, OFF 하는 방식으로 응답속도가 빠르고 반복동작이 많은 DC 부하에 적합합니다. 반면 릴레이 출력은 기계식 접점을 이용하므로 AC와 DC 부하를 모두 제어할 수 있지만 접점 마모로 수명이 제한이 되기도 합니다. 트랜지스터 출력은 극성과 허용전압, 전류를 확인해야 하고, 릴레이 출력은 접점 용량과 부하의 돌입 전류를 고려해야 합니다. 현자 교체 시에는 출력 방식 뿐만 아니라 싱크, 소스방식, 정격전압, 허용전류 및 공통단자 결선도 같이 확인하셔야 합니다.