오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC의 디지털 출력 모듈에서 릴레이 출력과 트랜지스터 출력은 어떻게 다른가요?

PLC 출력 모듈에는 릴레이 방식과 트랜지스터 방식이 사용되는 것으로 알고 있습니다. 두 방식은 외부 장치에 전기 신호를 전달한다는 점은 같지만, 출력 속도와 사용할 수 있는 부하 종류에 차이가 있다고 들었습니다. 펌프나 표시등, 고속 펄스 제어 등에 PLC를 적용할 때 어떤 기준으로 출력 방식을 선택해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    릴레이 출력은 기계식 접점을 사용하므로 교류와 직류 부하에 폭넓게 사용할 수 있지만 접점 마모와 동작 속도에 한계가 있습니다. 트랜지스터 출력은 반도체 소자를 사용해 빠른 반복 동작에 적합하지만 일반적으로 직류 부하에 사용하며 극성과 허용전류를 확인해야 합니다. 접촉기나 솔레노이드처럼 비교적 큰 부하는 출력 모듈의 허용 용량을 확인하고 중계릴레이를 사용하는 것이 좋습니다. 고속 펄스 출력이 필요한 설비는 트랜지스터 출력의 주파수 사양도 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 릴레이 출력과 트랜지스터 출력은 외부 부하에 전원을 전달하는 방식과 동작 속도에서 차이가 있습니다. 릴레이 출력은 내부의 기계식 접점이 열리고 닫히는 방식으로 AC와 DC 부하를 모두 제어할 수 있어 펌프나 전자접촉기 코일 제어 등에 적합하다고 볼 수 있습니다. 트랜지스터 출력은 반도체 소자를 이용해 전류를 제어하는 방식으로 DC 부하에 사용하며 릴레이보다 동작속도가 빠르고 반복 동작에 유리 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    릴레이 출력은 마치 기계식 스위치처럼 ac dc전원을 모두 사용할수 있어 펌프나 전자밸브같은 대용령 부하에 적합하지만 동작 속도가 느린 반면 트랜지스터 출력은 반도체 소자를 이용해 고속 펄스 제어가 가능하므로 서보모터 같은 빠른 제어에 유리합니다

    그러므로 램프나 미그네틱처럼 전력 소모가 큰 장치는 릴레이방식을 선택하고 스테핑모터나 인버터의 고속 펄스 제어처럼 정밀하고 빠른 속도가 필요한 부하는 트랜지스터 방식을 선택하면 됩니다