PLC의 디지털 입력과 아날로그 입력은 어떤 차이가 있나요?

자동제어 판넬에서 PLC는 센서와 스위치로부터 다양한 신호를 받아 설비를 제어합니다. 디지털 입력과 아날로그 입력은 신호의 형태와 활용 목적에서 어떤 차이가 있나요? 오폐수 펌프나 수위 제어 설비에서는 각각 어떤 장치에 적용되는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    디지털 입력은 신호가 켜짐과 꺼짐처럼 두 가지 상태로 구분되며, 플로트 스위치나 운전·고장 접점 등을 감지하는 데 사용됩니다. 아날로그 입력은 수위나 압력처럼 연속적으로 변하는 값을 측정하며, 일반적으로 4~20mA 또는 0~10V 신호를 활용합니다. 오폐수 설비에서는 플로트 스위치로 일정 수위 도달 여부를 감지하고, 수위 트랜스미터로 실제 수위를 연속 측정할 수 있습니다. 신호 종류에 맞는 PLC 입력 모듈을 사용하고 배선 방식과 신호 범위를 정확히 설정해야 합니다.