아하요요

아하요요

채택률 높음

PLC의 유지형 출력과 펄스 출력은 어떤 차이가 있으며 어디에 사용하나요?

PLC 프로그램에서 출력 코일을 사용하면 조건이 만족되는 동안 출력이 계속 ON 상태로 유지되는 경우가 있습니다. 반면 특정 순간에만 짧은 신호를 내보내는 펄스 출력도 있다고 합니다. 두 출력 방식의 차이와 실제 설비에서 사용하는 사례, 잘못 설정했을 때 발생할 수 있는 문제를 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    유지형 출력은 조건이 만족되는 동안 ON 상태가 지속되어 컨베이어나 펌프 구동에 쓰이고, 펄스 출력은 찰나의 순간만 신호를 보내 실린더 제어 등에 사용됩니다 잘못 설정하면 코일 과열이나 장비 미작동 같은 심각한 오작동이 발생할 수 있으니 제어 대상의 특성에 맞춰 올바르게 적용하셔야 합니다

    채택 보상으로 172베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 유지형 출력은 조건이 만족되는 동안 on 상태를 계속 유지하는 방식이고, 펄스 출력은 설정된 시간이나 특정 순간에만 짧게 on 신호를 내보내는 방식입니다. 유지형 출력을 잘못 사용하면 외부 장치가 계속 동작하거나 불필요한 재작동이 발생할 수 있고, 펄스 출력의 시간이 너무 짧으면 상대 장치가 신호를 인식하지 못할 수도 있습니다. 따라서 외부 장치의 입력 신호 조건이나 PLC 스캔 주기 등을 고려해서 출력방식을 설정할 필요가 있습니다.